首頁 > 技術&服務 > 常見問題

常見問題


黑白屏常見問題

序號

常見故障

發生原因

解決措施

1

無顯示(無背光,無字體)

供電電壓過高,損壞液晶顯示模塊

請檢查VLED, VDD及供電電源

2

有背光,無顯示

 

a、有底色,無數字

b、有背光,無底色

a、看接口有沒有接錯

b、請檢查數據線,讀寫指令腳

c、對于ET-320240CV1,沒有V0,控角NC,且是12PIN外線接口,在用時必須將他們的他們的-24V,轉換成+24V,并把V0NC兩角空起來就可以,只接12PIN

d、但對比度VLCD不可調時,在外接電源中串一個可調節器電阻

3

局部無顯示

a、可能是CS1,CS2,CS3片選沒有接好

b、可能是IC燒掉,字符顯示不正常、

a、檢查各片選有沒有接好

b、檢查IC是否正常

4

字體左右方向錯亂或串動

可能是片選接反了

檢查片選秩序是否正確

5

局部(或整屏)亂碼

a、 一般是干擾造成的

b、 可能是DSP懸空

a、外部是否有交流,并排除

b、有沒有接232,245電路,撤消這些電路

c、 (19264)使能角,可能是軟件時序與我們液晶顯示模塊不一致,有的可以在時序電路上加裝一個4H14延時電路,在使能角上延時處理

f、對于外部的高頻干擾,D0-D7數據線作一下屏蔽處理

g、可連接DSP腳再試

6

缺劃

可能是固定螺釘扭力不均,使

PCB板變形導致接觸不良

可松開螺釘再試,看是否缺劃

7

暗劃

可能是綁定IC造成的微短路

處理焊接點,優化焊接工藝

8

屏幕黑屏

a、可能是供電電壓不過高或過低

b、(24064,240128)可能是控制器T6963燒壞

c、可能是驅動IC燒掉

d、LM324電路可能造成黑屏

e、字體可見,可能是綁定芯片內線路不正確

a、首先調一下對比度

b、檢查T6963是否良好

c、檢查驅動IC是否良好

d、 撤除LM324電路

e、與廠家聯系

9

9、屏幕閃爍

a、有干擾源(主要是指交流干擾)

b、在日光燈下都有輕微閃爍現象(日光燈有鎮流器)

c、可能是RF震蕩電容充放電頻率偏小

a、 查找干擾源,并排除

b、關掉日光再試

c、關掉日光燈還有閃爍,可以將RF震蕩電容頻率提高,20p換成常駐用的10p

10

滾屏

a、可能是鐵框接地,地上有交流電干擾

b、可能是其它干擾源(主要也是交流

a、鐵框不用接地再試

b、可以在定位也上加橡膠墊圈絕緣

11

顯示顏色不均勻

a、玻璃品質

b、背光不勻

a、與廠家聯系,是否屬實

b、320*240,240*128等系列側背光在一側,可能屏的一側有細微亮點,此現象正常

12

屏上出現白條或黑條

可能是靜電

斷電一段時間或鐵框接地再試

13

掉電時整屏發黑,發黑部逐漸消失

可能是使用方法不對

首先關顯示,再關電源,養成良好的操作習慣

14

響應速度慢

a、 可能是使用溫度過高或過低

b、CPU或單片機速度太慢

a、保證正常的工作環境溫度

b、保證CPU或單片機正常運作




HMI顯示屏常見問題


序號

常見故障

發生原因

解決措施

1

打不開串口

未選對串口

在設備管理器下看端口列表,silicon labs SP210X USB TO UART BRIDGE 對應的com口是哪個,調試助手里的選擇串口就對應選哪個

2

握手無回應

RXD,TXD數據線連接不正常

a、檢測高速下載線的RXD,TXDHMIDOUT,DIN是否連通正確。

b、確認串口類型為TTL還是232電平。不同電平要用不同的下載線。

c、確認使用無校驗還是space校驗,出廠默認space校驗。